Kash
Уважаемые Специалисты, доброго времени суток!!! Помогите чем можете с наладкой. Картина такая: установок 2 одинаковые: Инновент АПК, щит управления САУ на КОНТАРе МС8. Одна запускается, работает полминуты и выкл. по аварии-то "Калорифер", то "Обр вода". На второй авария и она не запуск. вообще. В принципе все уставки в меню и параметры в норме. Обнаружено след: Показание "Рассогл ПИД" на стоящей установке ~4-аварий нет, установка запускается, это показание резко прыгает до 16-18 и падает до -12 и выпадает авария. Начинает постепенно расти, когда поднимается выше -1 авария пропадает, и опять все по новой. На второй установке не поднимается выше -32. В инструкции целый курс лекций по ПИД регулированию, все параметры нужно задавать. Может кто сталкивался с похожими проблемами, подскажите!
Itez
Я думаю Вам лучше обратится к разработчикам алгоритма и запросить у них наладку... ИМХО
Lex
Проверяйте теплоноситель, весь контур теплоснабжения, датчики, параметры прогрева калорифера.
Похоже, что не проходит прогрев калорифера. Либо он на самом деле не прогревается, либо контроллер хочет бОльшего, чем есть в реальности smile.gif .
А Рассогласование ПИД - это, по-моему, разница между уставкой и измеренной.
Nick
Проблема может заключаться в отсутствии расхода воды в контуре нагрева, перепад прямой и обратки должен быть не менее 1 бара, если с расходом всё в порядке то, скорее всего проблема в алгоритме, разобраться в нем самому будет сложно, так как "каждый танцует, как хочет", звоните в сервис Инновент...
Kash
С водой все было в норме-подключил ноутбук, взял программу Консоль и наладил все за 2 часа. Инструкция от ИННОВЕНТ-жесть